生活垃圾转运站运行维护技术标准 CJJ/T109-2023
4.8 控制与检测
4.8.1 总控室控制系统的维护应符合下列规定:
1 维护人员应定期对控制柜内部采用吸尘方式进行清灰,不得采用吹灰和擦拭的方式清灰;
2 维护人员应定期检查控制柜内接线处有无松动,发现松动应及时紧固;
3 转运站应配备电控维护人员,对控制计算机进行定期维护,维护前应做好软件和记录数据的备份;
4 总控室设备设施、桌面、地面等应保持清洁;
5 转运站应配备维护人员定期对总控室空调系统进行维护,保持总控室温度和湿度环境满足控制设备要求。
4.8.2 控制仪器、仪表的维护应符合下列规定:
1 转运站应配备仪表维护人员对安全性指标、重点工况指标、污染物浓度等监(检)测仪表进行日常维护;
2 维护人员应按照仪器仪表说明书的要求定期对各仪器仪表进行保养和标定,在恶劣环境中设置的仪表,其保养和标定周期可根据实际情况适当调整;
3 站内的特殊精密仪器应指定专人维护。
4.8.1 本条对转运站总控制室控制系统的维护提出了要求。控制柜属于控制系统的一部分,柜内有一些电气元件,清灰时如采用吹灰和擦拭的方式可能造成灰尘进入电气元件内而形成短路,影响控制系统正常工作,用吸尘方式清灰,灰尘直接被吸至吸尘器内,可避免进入电气元件。
4.8.2 安全性指标主要有污水储存间甲烷浓度、锅炉压力等,重点工况指标主要有压缩机压缩头压力、液压缸压力、臭气收集风机风量、除臭剂剂量等,污染物排放指标主要有污水COD、臭气中NH3浓度、H2S浓度等。这些指标对于转运站的运行是较为重要的,对这些指标的检测仪表进行日常维护有助于保持转运站的稳定运行。对仪表进行标定可以保证仪表的检测精度,进而保证运行控制的准确性。