门和卷帘的防烟性能试验方法 GB/T41480-2022
8 试验报告
试验报告应包含以下内容:
a)试验室的名称;
b)试验日期;
c)试验委托方的名称和地址;
d)试件的确定,如商品名称、类型等;
e)试件的描述,如重量,尺寸,玻璃、门的五金件、测量的间隙,门框,密封、试验委托方提供的产品说明书、设计图纸等;
f)自行关闭装置,测量的开启力;
g)使用的辅助结构或支承结构的描述,门或卷帘与辅助结构或支承结构的连接固定方式;
h)试件的测得漏烟量qd,以及换算到标准状态的q;
i)试验过程中观察到的试件故障及其他现象;
j)如需撰写总结报告,应包括至少a)~e)和h)内容的详细报告。