水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
6.7 电梯联动控制
6.7.1 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于疏散的楼层或电梯转换层的功能。
6.7.2 电梯运行状态信息和停于疏散的楼层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。