水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 NB/T10881-2021
4.4 吸气式感烟火灾探测器选择
4.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:
1 具有高速气流的场所。
2 点型感烟火灾探测器和感温火灾探测器不适宜的大空间或有特殊要求的场所。
3 需要进行火灾早期探测的重要场所。
4 人员不宜进入的场所。
4.4.2 灰尘比较大的场所,不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。
条文说明
4.4.1 发电机风罩在机组运行时会产生高速气流,计算机室、通信室等场所可能因空气调节产生高速气流。中控室、计算机室、继电保护盘室等一旦发生火灾将对人身和整个电站造成巨大危害,属于水力发电厂需要进行火灾早期探测的重要场所。