超细干粉灭火剂 XF578-2023
附录B(规范性) 磷酸二氢铵含量试验方法
B.1 方法原理
磷酸二氢铵溶液中的正磷酸根离子在酸性介质中和喹钼柠酮试剂生成黄色磷钼酸喹啉沉淀,经过滤、洗涤、干燥后,称量所得沉淀的质量,按GB/T535进行氮含量检验并修正。
B.2 试剂
试验所用试剂应符合下列要求。
a)钼酸钠:分析纯。
b)柠檬酸:分析纯。
c)硝酸:分析纯。
d)三级水(符合GB/T6682的规定)。
e)喹啉(不含还原剂)。
f)丙酮:分析纯。
g) 硝酸溶液:1+1溶液。
h)喹钼柠酮试剂:制备程序如下。
1)溶液a:将70g钼酸钠置于400mL烧杯中,加入100mL三级水溶解。
2)溶液b:将60g柠檬酸置于1000mL烧杯中,加入100mL三级水溶解后,加入85mL硝酸。
3)溶液c:把溶液a加到溶液b中,混匀。
4)溶液d:在400mL烧杯中,将35mL硝酸和100mL三级水混合,然后加入5mL喹啉。
5)把溶液d加到溶液c中,混匀,静置一夜,用滤纸或棉花过滤,滤液加入280mL丙酮,用三级水稀释至1000mL,混匀,贮存在棕色容量瓶中,放在暗处,避光,避热。
B.3 仪器
试验所用仪器应符合下列要求。
a)天平:感量0.2mg。
b)坩埚式滤器:4号,容积30mL。
c)带刻度烧杯:容量400mL。
d)电热恒温干燥箱:精度±2℃。
e)封闭电炉。
B.4 试验步骤
B.4.1 待测溶液制备:
a)称取磷酸铵盐干粉灭火剂试样1g,精确至0.0002g,置于100mL烧杯中,加2mL丙酮并不断搅拌;
b)待丙酮挥发后,加入少量60℃~70℃的热三级水溶解过滤,用约250mL三级水洗涤不溶物,将滤液和洗涤液均收集在500mL容量瓶中,用三级水稀释至500mL,摇匀,即为待测溶液A。
B.4.2 用移液管吸取25mL溶液A移入400mL烧杯中,加入10mL硝酸溶液,用三级水稀释至100mL,预热近沸。加入40mL~45mL喹钼柠酮试剂,盖上表面皿,在封闭电炉上微沸1min或置于沸水浴中保温至沉淀分层,取出烧杯,冷却至室温,冷却过程转动烧杯3次~4次。
B.4.3 用预先在(180±2)℃下干燥45min的坩埚式滤器过滤,先将上层清液滤完,然后用约100mL三级水洗涤沉淀,将沉淀连同滤器置于(180±2)℃电热恒温干燥箱内干燥45min,移入干燥器中冷却45min,称量。
B.5 结果
试样中磷酸二氢铵含量y3按公式(B.1)计算。

式中:
m0——试验时所取试样质量,单位为克(g);
m1——磷钼酸喹啉沉淀质量,单位为克(g)。
取差值不大于0.5%的两次试验结果的平均值作为测定结果。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录A(规范性) 碳酸氢钠含量试验方法
- 下一节:没有了
