大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023
16 灭火和应急疏散预案编制和演练
16.1 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应根据人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况,按照GB/T38315制定有针对性的灭火和应急疏散预案,承租承包单位、委托经营单位等使用单位的应急预案应与大型商业综合体整体应急预案相协调。
总建筑面积大于100000㎡的大型商业综合体,应根据需要邀请专家团队或消防技术服务机构对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。
16.2 灭火和应急疏散预案应至少包括下列内容:
a)单位或建筑的基本情况、重点部位及火灾危险性分析;
b)指挥机构和通信联络、灭火行动、疏散引导、防护救护、安全保卫、后勤保障等行动机构,每个机构及其成员在行动中的角色和职责;
c)火警处置程序;
d)应急疏散的组织程序和措施;
e)扑救初起火灾的程序和措施;
f)通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施;
g)灭火应急救援的准备。
16.3 大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应根据灭火和应急疏散预案,至少每半年组织开展一次消防演练。人员集中、火灾危险性较大和重点部位应作为消防演练的重点,与周边的其他大型场所或建筑,宜组织协同演练。
演练前,应事先公告演练的内容、时间并通知场所内的从业员工和顾客积极参与;演练时,应在建筑主要出入口醒目位置设置“正在消防演练”的标志牌,并采取必要的管控与安全措施;演练结束后,应将消防设施恢复到正常运行状态,并进行总结讲评。
消防演练中应落实对于模拟火源及烟气的安全防护措施,防止造成人员伤害。
16.4 大型商业综合体应通过消防演练达到以下目的:
a)检验各级消防安全责任人、各职能组和有关人员对灭火和应急疏散预案内容、职责的熟悉程度;
b)检验人员安全疏散和避难逃生、初起火灾扑救、消防设施和器材使用等情况;
c)检验本单位在紧急情况下的组织、指挥、通信、救护等方面的能力;
d)检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性,并及时对预案进行修订和完善。
16.5 消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积大于100000㎡的大型商业综合体,应每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:15 消防安全宣传教育和培训
- 下一节:17 专兼职消防队伍建设和管理
