超细干粉灭火剂 XF578-2023
7.5 斥水性
7.5.1 试剂、仪器
试验主要用到以下试剂、仪器。
a)氯化钠:化学纯。
b)培养皿:φ70mm。
c)吸量管:0.5mL。
d)干燥器:φ220mm。
7.5.2 试验步骤
试验应按照以下步骤进行:
a)在培养皿中放入过量的超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面;
b)在灭火剂表面三个不同点用吸量管各滴0.3mL蒸馏水;
c)将培养皿放在温度为(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液(相对湿度为75%)的干燥器内1h;
d)取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。
7.5.3 试验结果
观察超细干粉灭火剂试样,有无明显吸水、结块现象。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.4 吸湿率
- 下一节:7.6 抗结块性(针入度)
