轻轨交通设计标准 GB/T51263-2017
20.4 架空接触网
20.4.1 架空接触网立柱宜选择与高架桥的声屏障立柱、建筑外墙和道路照明灯柱结合布置的方式。
20.4.2 地面线路的上网隔离开关宜安装于牵引变电所内。上网电缆应暗敷于接触网立柱内。
20.4.3 地面线路的架空接触网不宜采用下锚拉线方式。20.4.4 补偿装置应可靠,可采用自动张力补偿装置。
20.4.5 当设置坠砣时,坠砣应设置在坠砣专用网罩内。坠砣网罩应与立柱同色。
20.4.2 地面线路的上网隔离开关宜安装于牵引变电所内。上网电缆应暗敷于接触网立柱内。
20.4.3 地面线路的架空接触网不宜采用下锚拉线方式。20.4.4 补偿装置应可靠,可采用自动张力补偿装置。
20.4.5 当设置坠砣时,坠砣应设置在坠砣专用网罩内。坠砣网罩应与立柱同色。
条文说明
20.4.2 接触网的上网电缆敷设在立柱内,减少电缆的裸露,使立柱简洁美观。