轻轨交通设计标准 GB/T51263-2017
12.3 中压供电网络
12.3.1 轻轨交通宜构建局部或全线中压供电网络。
12.3.2 中压供电网络应满足轻轨远期负荷的供电要求。
12.3.3 中压供电网络一次接线与继电保护配置应协调配合。
12.3.4 中压供电网络的接线方式应根据轻轨网络化运营管理的需求和运营经济性的要求综合确定。
12.3.2 中压供电网络应满足轻轨远期负荷的供电要求。
12.3.3 中压供电网络一次接线与继电保护配置应协调配合。
12.3.4 中压供电网络的接线方式应根据轻轨网络化运营管理的需求和运营经济性的要求综合确定。
条文说明
12.3.1 由于轻轨建设的客运能力要求可能不同,将导致轻轨最高负荷等级的不同,因此可构成不同的中压供电网络,在满足供电可靠性要求的前提下,减少工程投资。