铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范 TB10020-2017
6.1 一般规定
6.1.1 隧道人员疏散设计应遵循方便自救、安全疏散的原则。
6.1.2 隧道内的疏散路径上应设置醒目的导向标志。
6.1.3 可用安全疏散时间和必需安全疏散时间应根据防灾疏散救援工程设计和通风排烟方案计算确定。
6.1.4 紧急救援站设计应满足着火列车人员在可用安全疏散时间内疏散到安全区域的要求。
6.1.5 紧急救援站人员疏散设计应制定应急疏散预案。