铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范 TB10020-2017
5.2 通风方式
5.2.1 隧道内紧急救援站可采用半横向式排烟通风、集中排烟通风等方式。
5.2.2 隧道口紧急救援站应采用自然排烟或与机械加压防烟相结合的防灾通风方式。明线长度小于250m的隧道口紧急救援站,两端隧道洞口段宜采用机械加压防烟方式。
5.2.3 紧急出口、避难所及底部疏散廊道可采用纵向通风方式。
条文说明
5.2.1 半横向式排烟通风方式、集中排烟通风方式示意图如说明图5.2.1-1和说明图5.2.1-2所示。