附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
G.0.1 硬化混凝土游离氧化钙的潜在危害可按本附录规定的方法进行推断。
G.0.2 游离氧化钙对混凝土潜在危害的检测可分为现场检查、薄片和芯样试件沸煮检测等。
G.0.3 现场检查可将有开裂、崩溃等症状的硬化混凝土初步判断为具有游离氧化钙潜在危害。
G.0.4 在初步判断具有游离氧化钙潜在危害的部位上钻取混凝土芯样,芯样的直径可为70mm~100mm;在同一部位钻取芯样的数量不应少于2个,同一批受检混凝土应取混凝土芯样不少于3组。
G.0.5 在每个混凝土芯样上应先截取一个无外观缺陷的10mm厚的薄片试件,再将混凝土芯样加工成高径比为1.0的芯样试件,芯样试件的加工质量应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定。
G.0.6 试件的沸煮检测应符合下列规定:
1 薄片试件沸煮检测应将薄片试件放在沸煮箱的试架上,沸煮制度应符合本附录第G.0.10条的规定;
2 芯样试件检测应将同一部位钻取的2个芯样试件中的1个放在沸煮箱的试架上,沸煮制度应符合本附录第G.0.10条的规定。
G.0.7 沸煮过的芯样试件应晾置3d,并应与未沸煮的芯样试件同时进行抗压强度测试。芯样试件抗压强度测试应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定。
G.0.8 每组芯样试件抗压强度变化的百分率ξcor应按下式计算,并应计算全部芯样试件抗压强度变化百分率的平均值ξcor,m。

式中:ξcor——芯样试件抗压强度变化的百分率;
fcor——未沸煮芯样试件抗压强度 (MPa);
f*cor——同组沸煮芯样试件抗压强度 (MPa)。
G.0.9 当沸煮试件的粗骨料没有明显的膨胀迹象时,可按下列规定判定游离氧化钙对混凝土的潜在危害:
1 当有两个或两个以上沸煮试件出现开裂或崩溃等现象时,宜判定该批混凝土存在游离氧化钙的潜在危害;
2 当芯样试件强度变化百分率平均值ξcor,m>30%时,可判定该批混凝土存在游离氧化钙的潜在危害;
3 仅有一个薄片试件出现开裂或崩溃等现象且对应芯样的ξcor>30%时,可判定该区域混凝土存在游离氧化钙的潜在危害。
G.0.10 沸煮制度应符合下列规定:
1 沸煮箱内的水位应使整个沸煮过程中试件始终处于水中;
2 在30min±5min内应将沸煮箱内的水加热至沸腾;
3 恒沸时间应为6h,关闭沸煮箱后应使水温自然降至室温。