附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
E.1 一般规定
E.1.1 构件承载力变异系数δR应按本附录规定的方法分析确定。
E.1.2 构件承载力的可靠指标βR,可根据构件承载力的变异系数以及作用效应的可靠指标、作用效应的当量分项系数和作用效应的当量变异系数分析确定。
E.1.3 作用效应可靠指标βS、作用效应的当量分项系数γS和作用效应的当量变异系数δS等参数应按本附录的规定确定。
E.2 作用效应的参数
E.2.1 在分解可靠指标β时,宜将作用效应的可靠指标βS定为2.05。
E.2.2 作用效应的当量分项系数γS、作用效应的当量变异系数δS和作用效应的可靠指标βS之间的关系可按下式计算:

式中:γS——作用效应的当量分项系数,在数值上等于作用的综合系数γF;
δS——作用效应的当量变异系数。
E.2.3 作用的综合系数γF应按下式计算:

式中:γFi——第i类荷载的分项系数;
ζFi——第i类荷载占总荷载的比例,
ζFi为1.0。
E.2.4 当βS等于2.05时,βR可按下式近似计算:

式中:β——可靠指标,对于延性破坏构件β=3.2,脆性破坏β=3.7。
E.3 构件承载力的变异系数
E.3.1 构件承载力变异系数δR应通过对同类构件批量承载力试验数据分析确定。
E.3.2 构件批量承载力试验数据的分析宜采用下列比值的方式:

式中:ξi——第i个构件承载力试验值与计算值的比值;
Rtest,i——该批构件中第i个构件的承载力试验值;
Rmod,i——该批构件中第i个构件的承载力模型计算值。
E.3.3 在分析过程中应采取下列减小材料强度、几何参数和承载力模型不定性因素影响的分析措施:
1 计算模型的材料强度和几何量应分别取对应构件的实际值;
2 分析时应对计算模型中所有参数进行调整,调整方式可为每个变量的系数或指数,各变量的系数和指数可按下式计算:

式中:αf——材料强度的调整系数;
f——材料强度的实测值;
θf——材料强度的调整指数;
α——构件几何量的调整系数;a
a——构件实际的几何量;
θ——几何量的调整指数;a
αη——参数η的调整系数;
η——计算模型中其他参数的实际值;
θη——参数η的调整指数。
E.3.4 对模型中参数的调整应使试验值与模型计算值比值的平均值ξm趋近于1.0,该比值的平均值可按下式计算:

式中:ξm——分析样本的平均值;
n——样本的容量。
E.3.5 构件承载力的变异系数应按下式计算:

式中:δR——该批构件承载力的变异系数;
Sξ——样本的标准差,应取各种ξm趋近于1.0中Sξ的最小值。
E.4 构件承载力的可靠指标和分项系数
E.4.1 当可靠指标β对应的随机变量可近似用正态分布描述时,构件承载力的可靠指标βR宜根据下式计算:

式中:β——可靠指标,对于延性破坏构件β=3.2,脆性破坏β=3.7;
βS——作用效应的可靠指标。
E.4.2 式 (E.4.1)中构件承载力的分项系数γR可按下式计算:

式中:δR——构件承载力的变异系数。
E.4.3 构件承载力的分项系数γR用于既有结构构件承载力评定时,其基本形式可用下式表示:

式中:Rd,e——构件承载力的评定值;
f0——经调整后的材料强度参数;
a0——经调整后的构件几何参数;
η0——经调整后的其他参数;
ηmod——模型不定性系数或参数。
- 上一节:附录D 结构和构件测量方法
- 下一节:附录F 结构性能的静力荷载检验
