建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
8.3 木材缺陷
8.3.1 木材的缺陷可分成木节、斜纹、扭纹、裂缝和胶合木的脱胶等检测分项。
8.3.2 承重用木结构或结构构件的缺陷应逐根构件进行检测。
8.3.3 构件木节的尺寸应按现行国家标准 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206规定的方法测量。
8.3.4 木构件的斜纹应按下列方法进行检测:
1 在方木和板材两端应各选1m长量测3次;
2 两端的平均倾斜高度应分别计算;
3 斜纹检测值应取最大的平均倾斜高度。
8.3.5 木构件扭纹的检测,可在构件端部1m长范围内量测3次,扭纹检测值应取3次量测的平均倾斜高度。
8.3.6 木节、斜纹、扭纹、裂缝和髓心的评定应按现行国家标准 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定执行。
8.3.7 木构件的裂缝和胶合木结构脱胶的开裂,可用探针检测裂缝的深度,用塞尺检测裂缝的宽度,用钢尺量测裂缝的长度。