7.3 钢-混凝土组合结构的检测
7.3.1 钢-混凝土组合结构可分为焊钉、钢材的性能、尺寸与偏差、缺陷与损伤、火灾后的状况等检测项目。
7.3.2 钢-混凝土组合结构的焊钉和焊栓等的检测应符合下列规定:
1 未成型混凝土之前应按现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等规定的方法进行检测;
2 成型混凝土后可采用局部剔凿或钻芯取样的方法进行核查。
7.3.3 钢-混凝土组合结构包裹在混凝土内的钢材强度可按下列规定进行检测:
1 钢材的强度等级可采用本标准附录N规定的方法进行检测;
2 钢材的屈服强度和性能可采用取样的方法进行检测。
7.3.4 钢-混凝土组合结构包裹在混凝土内钢构件的形状与尺寸可采用本标准附录P的无损探测方法结合钻孔验证的方法进行检测。
7.3.5 钢-混凝土组合结构混凝土内部的缺陷可采用超声法、超声综合因子法、电磁波法结合取芯和局部钻孔验证的方法进行检测。
7.3.6 钢-混凝土组合结构火灾后,无混凝土包裹的钢构件应通过全面的外观检查将损伤识别为五种状态:
1 未受火灾影响或表面涂层完好;
2 构件涂层出现被熏黑、受损或脱落现象,但构件未出现明显的变形;
3 构件出现明显的由火灾引起的变形;
4 构件出现火灾后的大变形;
5 出现局部的坍塌。
7.3.7 钢-混凝土组合结构火灾后,对于出现明显变形的钢构件宜进行下列检测:
1 测定构件的火灾变形;
2 按本标准附录N的无损方法测定构件钢材和连接的表面硬度;
3 检查螺栓连接的断裂等损伤;
4 测试火灾造成的附加应力。
7.3.8 钢-混凝土组合结构火灾后,钢构件应力状况可采用切割法、套环法和钻孔法等机械测量法检测,也可采用X射线法、磁性法和超声波法进行测试。采用钻孔法的检测操作应符合现行行业标准《钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法》SL 499的规定。