4.4 混凝土的性能
4.4.1 混凝土性能可分为抗渗性能、抗冻性能、抗氯离子渗透性能、抗硫酸盐侵蚀性能等检测分项。
4.4.2 结构工程混凝土的下列性能应按现行国家标准 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定从结构中钻取芯样,并应按现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081等规定的方法进行检验:
1 混凝土抗渗性能;
2 混凝土抗冻性能;
3 混凝土抗氯离子渗透性能;
4 混凝土抗硫酸盐侵蚀性能。
4.4.3 结构工程混凝土性能应以结构施工时国家有关标准的规定为基准进行符合性判定。
4.4.4 对于既有混凝土结构,也可采用取样方法测定混凝土的抗渗性能、抗冻性能、抗氯离子渗透性能和抗硫酸盐侵蚀性能等。既有结构工程混凝土性能符合性判定时,应去除受到冻融、氯离子渗透和硫酸盐侵蚀影响的表层混凝土。
4.4.5 结构工程混凝土的抗碳化性能检测,应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784规定的方法从结构中钻取混凝土芯样,并应按现行国家标准 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082规定的方法进行快速碳化的试验。
4.4.6 当需要判定结构工程混凝土实际的抗碳化能力时,可按下列规定采用现场取样快速碳化试验的方法进行检测和判定:
1 现场取样宜保留混凝土的装饰层;
2 快速碳化箱内的碳化时间应与混凝土结构设计使用年限相匹配;
3 快速碳化深度小于受力主筋混凝土保护层厚度时,可判定结构混凝土具有相应的抗碳化能力。
4.4.7 当结构工程混凝土抗硫酸盐侵蚀性能、抗氯离子渗透性能和抗冻融性能的判定为不符合设计要求,且构件表面设有专用保护性面层时,可采用带面层的试件进行抗硫酸盐侵蚀能力、抗氯离子渗透能力和抗冻融能力的快速试验检测。试验时应将芯样试件的侧面进行封闭处理,留有带面层和不带面层的两个端面进行试验与比较。
4.4.8 混凝土的抗冻能力可根据年等效冻融循环次数和混凝土的饱水时间进行推断。
4.4.9 混凝土的抗渗能力可根据实际的最大水压和检验结论进行评定,不应考虑设计确定的外部防水层的实际作用。
- 上一节:4.3 构件材料强度
- 下一节:4.5 构件的缺陷与损伤
