海上风力发电场设计标准 GB/T 51308-2019
17.3 水土保持
17.3.1 工程水土保持措施应符合现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433、《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434和《水土保持工程设计规范》GB 51018的规定。
17.3.2 工程弃土弃渣处置应符合相关规定,并应倾倒至有关部门指定的倾倒区。