7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
7.4.1 海上升压站布置应符合下列规定:
1 应根据海床条件、海洋水文以及场内风电机组、集电海底电缆及送出海底电缆布置等因素,通过技术经济比较后确定;
2 宜靠近登陆点,送出海底电缆不宜与场内集电海底电缆交叉;
3 应便于运维船舶通航及靠泊;
4 当有直升机起降需求时,应符合直升机起降的场地要求。
7.4.2 陆上变电站、集控中心应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的规定。