7.6 水压爆破性能试验
爆破试验装置用液压源应具备消除脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不应低于1.6级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
将被检样品两端接相应规格的阀门,阀门的一端与液压强度试验装置相连,另一端阀门关闭,排除连接管和样品腔内空气后,封闭样品所有出口,以不大于0.5MPa/s的压力速率缓慢升压,直至被检样品爆破为止,记录试验压力。
将被检样品两端接相应规格的阀门,阀门的一端与液压强度试验装置相连,另一端阀门关闭,排除连接管和样品腔内空气后,封闭样品所有出口,以不大于0.5MPa/s的压力速率缓慢升压,直至被检样品爆破为止,记录试验压力。