7.3 安全泄放装置动作压力试验
7.3.1 安全泄放装置动作试验用设备与7.6爆破试验装置相同,其中压力测量仪表应有瞬时记录功能,如选用压力表应带有停针机构。
7.3.2 将被检样品进口与试验装置相连,排除连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时动作压力。
7.3.2 将被检样品进口与试验装置相连,排除连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时动作压力。