5.6 验收
5.6.1 硬泡聚氨酯外墙外保温工程采用的保温材料和粘结材料等的进场复验应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定,产品上应有产品标识。5.6.2 硬泡聚氨酯外墙外保温各分项工程应以每1000㎡划分为一个检验批,不足1000㎡也应划分为一个检验批。
5.6.3 硬泡聚氨酯外墙外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1 保温层附着的基层及其表面处理;
2 保温板粘结或固定;
3 锚栓;
4 玻纤网铺设;
5 墙体热桥部位处理;
6 现场喷涂硬泡聚氨酯的基层;
7 被封闭的保温材料厚度。
5.6.4 主控项目的验收应符合下列要求:
1 外墙外保温系统及主要组成材料的性能应符合设计要求和本规范规定。
检验方法:核查系统的检验报告、材料的出厂合格证、材料检验报告等质量证明文件及进场复验报告。
检验数量:全数检查。
2 门窗洞口、阴阳角、勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等保温构造,必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
检验数量:全数检查。
3 保温板粘结。
检验方法:按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144附录A.5进行。
检验数量:每个检验批应按墙面面积每200㎡抽查1处,且不得少于3处,每处不得小于10㎡。
4 硬泡聚氨酯保温层厚度必须符合设计要求。
检验方法:
1)喷涂硬泡聚氨酯用钢针插入和测量检查;
2)硬泡聚氨酯保温板:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场验收记录和复验报告。
5 硬泡聚氨酯板的涂胶粘剂面积不得小于板材面积的40%。
检验方法:测量检查。
检验数量:每个检验批应按墙面面积每200㎡抽查1处,且不得少于3处。
5.6.5 一般项目的验收应符合下列要求:
1 喷涂硬泡聚氨酯保温层平整度,允许偏差为5mm。
检验方法:用1m直尺和楔形塞尺检查。
检验数量:每个检验批应按墙面面积每200㎡抽查1处,且不得少于3处,每处不得少于10㎡。
2 抹面层表面应光滑、洁净、接槎平整。
检验方法:观察检查。
检验数量:全数检查。
3 抹面层分项工程施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210中一般抹灰工程质量允许偏差和检验方法的规定。
检验数量:每个检验批应按墙面面积每200㎡抽查1处,且不得少于3处,每处不得小于10㎡。
5.6.6 外墙外保温工程验收应提交下列文件:
1 外墙外保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录;
2 施工方案;
3 外墙外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场复检报告、进场检验记录;
4 技术交底资料;
5 分项工程施工质量检验记录;
6 隐蔽工程验收记录;
7 其他必须提供的资料。
- 上一节:5.5 施工
- 下一节:附录A 硬泡聚氨酯不透水性试验方法
