4.5 施工
4.5.1 伸出屋面的管道、设备、基座或预埋件等,应在喷涂硬泡聚氨酯施工前安装牢固,并做好密封防水处理;喷涂硬泡聚氨酯施工完成后,不得在其上凿孔、打洞或重物撞击。
4.5.2 喷涂硬泡聚氨酯表面不得长期裸露,硬泡聚氨酯喷涂后,应在7d内施工完成保护层。
4.5.3 喷涂硬泡聚氨酯屋面的基层应符合下列要求:
1 基层应坚实、平整、干燥、干净;
2 屋面与山墙、女儿墙、天沟、檐沟及突出屋面结构的交接处应符合细部构造设计要求;
3 对既有建筑屋面基层不能保证与喷涂硬泡聚氨酯粘结牢固的部分应清除干净,并修补缺陷和找平。
4.5.4 喷涂硬泡聚氨酯屋面保温防水工程施工应符合下列要求:
1 喷涂硬泡聚氨酯屋面施工应使用专用喷涂设备;
2 施工前应对喷涂设备调试,进行试喷,并预留试块进行材料性能检测;
3 喷涂作业时喷嘴与施工基面的间距宜为800mm~1200mm,并应采取防止污染的遮挡措施;
4 根据设计厚度,一个作业面应分遍喷涂完成,每遍厚度不宜大于15mm;当日的施工作业面必须于当日连续喷涂完毕;
5 硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人。
4.5.5 用于喷涂Ⅱ型硬泡聚氨酯复合保温防水层的抗裂聚合物水泥砂浆施工应符合下列要求:
1 抗裂聚合物水泥砂浆施工应在硬泡聚氨酯层检验合格并清扫干净后进行;
2 施工时严禁损坏已固化的喷涂硬泡聚氨酯层;
3 配制抗裂聚合物水泥砂浆应按照配合比,做到计量准确,搅拌均匀;一次配制量应控制在可操作时间内用完,且施工中不得任意加水;
4 抗裂聚合物水泥砂浆层应分二至三遍刮抹完成;
5 抗裂聚合物水泥砂浆刮抹完成后应及时养护,保持表面湿润。
