4.3 设计
4.3.1 喷涂硬泡聚氨酯屋面保温层的设计厚度,应根据国家和当地现行建筑节能设计标准规定的屋面传热系数限值,通过热工计算确定。
4.3.2 喷涂硬泡聚氨酯保温防水屋面的基本构造应符合下列要求:
1 喷涂Ⅰ型硬泡聚氨酯作为屋面保温层使用时,保温及防水构造应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。喷涂Ⅱ型、Ⅲ型作为屋面保温防水层使用时,可作为一道防水层。
2 喷涂Ⅱ型硬泡聚氨酯作为复合保温防水层时,应在Ⅱ型硬泡聚氨酯的表面刮抹抗裂聚合物水泥砂浆,基本构造层次由结构层、找坡(找平)层、喷涂Ⅱ型硬泡聚氨酯层、抗裂聚合物水泥砂浆层组成(图4.3.2—1)。
3 喷涂Ⅲ型硬泡聚氨酯作为保温防水层时,应在Ⅲ型硬泡聚氨酯的表面做保护层,基本构造层次由结构层、找坡(找平)层、喷涂Ⅲ型硬泡聚氨酯层、保护层组成(图4.3.2—2)。

图4.3.2-1 喷涂Ⅱ型硬泡聚氨酯保温防水屋面基本构造

图4.3.2-2 喷涂Ⅲ型硬泡聚氨酯保温防水屋面基本构造
4.3.3 喷涂硬泡聚氨酯屋面找平层应符合下列要求:
1 当现浇混凝土屋面板不平整时,应抹水泥砂浆找平层,厚度宜为15mm~20mm;
2 水泥砂浆的配合比宜为1∶2.5;
3 喷涂Ⅰ型硬泡聚氨酯保温层上的水泥砂浆找平层,宜掺加增强纤维;找平层应留分格缝,缝宽宜为10mm~20mm,纵、横缝的间距均不宜大于6m;
4 突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处均应做成圆弧形,圆弧半径不应小于50mm。
4.3.4 装配式混凝土屋面板的板缝,应用强度等级不小于C20的细石混凝土将板缝灌填密实;当缝宽大于40mm或上窄下宽时,应在缝中放置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。
4.3.5 喷涂硬泡聚氨酯上人屋面宜采用细石混凝土、块体材料等刚性材料作为保护层,保护层与喷涂硬泡聚氨酯之间应铺设隔离材料。细石混凝土保护层应留设分格缝,其纵向、横向间距均宜为6m。