探火管式灭火装置 XF1167-2014
6.3 探火管
6.3.1 标志
探火管外表面应隔段1 m设有永久性标识,至少注明:生产单位或商标、型号规格、静态动作温度、生产日期。
6.3.2工作压力
探火管的工作压力不应小于1.5MPa。
6.3.3 密封要求
按7.2规定的方法进行密封性试验,试验压力为探火管的工作压力,保压时间5min,探火管应无气泡泄漏。
6.3.4 静态动作温度
按7.4规定的方法进行静态动作温度试验,静态动作温度值Ti应不超出生产单位公布的探火管动作温度值T0×(1±10%),且不应大于180℃。
6.3.5 水压爆破性能
按7.6规定的方法进行水压爆破试验,探火管的爆破压力不应小于其工作压力的4倍。
6.3.6 耐高温性能
按7.7.1规定的方法进行耐高温性能试验,探火管应无软化和变形现象。
6.3.7 耐低温性能
按7.8规定的方法进行耐低温性能试验,探火管应无脆裂现象。
6.3.8 耐热空气老化性能
按7.9规定的方法进行试验,探火管应无裂纹等损坏。