农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
6.1 温室结构内力计算
6.1.1 温室结构内力和位移,可按照一阶弹性分析方法计算。
6.1.2 平面布置规则的温室结构可按照平面模型分析。当平面布置不规则时,宜采用空间模型分析。
6.1.3 温室结构采用一阶弹性分析时,构件计算长度应按结构弹性稳定理论确定。构件计算长度应按本标准第6.2节的规定计算。