农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
4.2 荷载作用
4.2.1 永久荷载、活荷载、作物荷载、风荷载、雪荷载等,应按现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183的规定执行。现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183未规定的荷载,应按实际荷载取值。
4.2.2 荷载组合中有风荷载参与组合时,构件强度设计值可取材料屈服强度值。
4.2.3 移动设备荷载应按移动设备所处不同位置产生的最不利荷载计算。
4.2.4 支撑温室遮阳或保温幕布的托幕线、压幕线、拉幕机钢缆驱动线、灌溉系统的水平支撑线、吊挂作物的二级和三级吊蔓线,在端部固定点的最小水平力宜按现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183的规定采用,并应根据不同作用位置,计算温室相应受力构件的强度、稳定性和变形。