人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
8.7 纤维水泥板
8.7.1 纤维水泥板应存放在干燥、通风、防雨的环境中。
8.7.2 纤维水泥板的加工应符合下列规定:
1 纤维水泥板的加工宜采用专用设备,并在干燥的环境中进行;
2 加工过程中,应做好必要的防护措施和除尘措施;
3 槽口侧面不得有损坏或崩裂现象,内壁应光滑、洁净,不得有目视可见的阶梯;
4 槽口加工允许偏差应符合表8.7.2-1的规定;
5 纤维水泥板加工允许偏差应符合表8.7.2-2 的规定;
6 切割、开槽、钻孔后的纤维水泥板加工表面,应立即用干燥的压缩空气进行清洁处理,并进行边缘密封防护处理。
表8.7.2-1 纤维水泥板槽口加工允许偏差(mm)

表8.7.2-2 纤维水泥板加工允许偏差