人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
8.5 石材蜂窝板
8.5.1 石材蜂窝板的切割加工应符合下列规定:
1 加工过程中所使用的润滑剂、冷却剂和清洁剂,应采用对面板材料无污染的水性溶剂进行冷却和润滑,不得采用有机溶剂型清洁剂。成品板应放置通风处自然干燥。
2 成品面板的形状、尺寸应符合设计要求,加工允许偏差应符合表8.5.1的规定。
表8.5.1 石材铝蜂窝板加工允许偏差(mm)

8.5.2 石材蜂窝板面板拼接加工应符合下列规定:
1 板块可按照设计要求进行不同角度的拼接;拼接后的面板,应保证石材装饰面层的色泽、纹路一致;
2 拼接前,可对板块进行倒角,但应避免出现崩边、缺棱缺陷,且不得损伤表面石材;
3 拼接部位应平整,无明显缝隙和缺角。