农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
3.4 设计指标
3.4.1 钢材强度设计值应按表3.4.1采用。
表3.4.1 钢材强度设计值(N/m㎡)


3.4.2 焊缝强度设计值应按表3.4.2采用。
表3.4.2 焊缝强度设计值(N/m㎡)

3.4.3 钢制螺栓连接强度设计值应符合表3.4.3的规定。螺栓贯穿空心构件时,强度设计值应乘以折减系数0.7。
表3.4.3 钢制螺栓连接强度设计值(N/m㎡)

3.4.4 铝合金材料强度设计值应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。
3.4.5 玻璃强度设计值应符合表3.4.5的规定。
表3.4.5 玻璃强度设计值(N/m㎡)