温和地区居住建筑节能设计标准 JGJ 475-2019
附录C 外遮阳系数的简化计算
C.0.1 外遮阳系数应按下列公式计算:

式中:SD--外遮阳系数;
x--外遮阳特征值,当x>1时,取x=1;
a、b--外遮阳系数计算用的拟合系数,宜按表C.0.1选取;
A、B--外遮阳的构造定性尺寸,见图C.0.1-1~图C.0.1-5。

图C.0.1-1 水平式外遮阳及水平式格栅遮阳的构造定性尺寸

图C.0.1-2 垂直式外遮阳的构造定性尺寸

图C.0.1-3 挡板式外遮阳的构造定性尺寸

图C.0.1-4 水平百叶挡板式外遮阳的构造定性尺寸

图C.0.1-5 垂直百叶挡板式外遮阳的构造定性尺寸
表C.0.1 外遮阳系数计算用的拟合系数a、b

C.0.2 组合形式的外遮阳系数,可由参加组合的各种形式遮阳的外遮阳系数乘积确定,单一形式的外遮阳系数计算应符合本标准第C.0.1条的规定。
C.0.3 当外遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时,外遮阳系数应按下式进行修正:

式中:SD*--外遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的外遮阳系数,按本标准第C.0.1条计算;
η *--遮阳板的透射比,按表C.0.3选取。
表C.0.3 遮阳板的透射比