4.5 被动式太阳能利用
4.5.1 被动式太阳能利用宜选用直接受益式太阳房,其设计应符合下列规定:
1 朝向宜在正南±30°的区间;
2 应经过计算后确定南向玻璃面积与太阳房楼地面面积之比;
3 应提供足够的蓄热性能良好的材料;
4 应设置防止眩光的装置;
5 屋面天窗应设置遮阳和防风、雨、雪的措施。
4.5.2 被动式太阳房选用的集热窗传热系数应小于3.2W/(㎡·K),玻璃的太阳光总透射比应大于0.7。
4.5.3 应提高被动式太阳房围护结构的热稳定性。