轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
附录B 轻板挠度与裂缝试验检验方法
B.0.1 轻质楼板(屋面板)、轻质墙板在按本标准附录A得到抗力设计值后,可采用本附录方法检验轻板的正常使用性能,试验方法应符合现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152的规定。
B.0.2 挠度检验应在使用状态试验荷载作用下、持荷结束时量测挠度值,挠度试验检验应符合下列规定:

式中:
——在使用状态试验荷载作用下,构件的挠度实测值(mm);
[af]——构件挠度设计的限值(mm),轻质楼板、屋面板应取跨度的1/300;
θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数。受压侧配筋率ρ′=0时,取θ=2.0; ρ′=ρ时,取1.6;其他情况线性插值。
B.0.3 裂缝宽度检验应在使用状态试验荷载作用下、持荷结束时量测裂缝宽度,并取量测结果的最大值作为最大裂缝宽度实测值,构件裂缝宽度试验检验应符合下列规定:

式中:
——在使用状态试验荷载作用下,构件的最大裂缝宽度实测值(mm);
[ωmax ]——构件最大裂缝宽度检验允许值(mm),按表B.0.3采用。
表B.0.3 构件最大裂缝宽度检验允许值(mm)