注氮控氧防火装置 XF1206-2014
6.13 区域控制阀的工作可靠性试验
6.13.1 区域控制阀的工作可靠性试验在专用试验装置上进行。气源采用压缩空气或氮气;专用试验容器的容积和驱动器工作状态应满足被试阀门在启动后完全开启的需要,被试阀门出口应连接与出口公称直径相同,长度不超过0.5 m的直管和一个等效孔径不小于3 mm的喷嘴。
6.13.2 将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作,按下述程序进行:
a) 向被试阀门进口端充压至阀门工作压力p,保压时间不小于5 s;
b) 启动控制驱动部件,使被试阀门开启(驱动部件施加于被试阀门上的驱动力应为对应温度下的驱动部件的驱动力);
c) 待专用试验容器内压力降至小于0.1MPa时,关闭被试阀门;
d) 再向被试阀门充压,继续下一循环。
被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后应及时更换。
6.13.3 在常温(20℃±5℃)下,上述循环试验重复进行100次,将试验装置和样品移入温度试验箱内,分别在最低和最高工作温度下进行10次(对于具有电动型和电磁型驱动器的区域控制阀,在最低和最高工作温度下进行试验时,应分别在额定工作电压的85%和110%下,各进行5次)。试验前样品在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使样品自身温度与试验箱内温度充分平衡。
6.13.4 检查样品并对试验结果进行记录。
- 上一节:6.12 密封试验
- 下一节:6.14 盐雾腐蚀试验
