注氮控氧防火装置 XF1206-2014
6.12 密封试验
6.12.1 区域控制阀和输送管路的密封试验
气压密封性试验装置使用的试验介质为氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.6级。试验装置的气压源应满足升压速率在使用压力范围内可调。试验检漏用水温不应低于5℃。
将被检样品进口与气压源相连,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的压力速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3 m,在规定的压力保持时间内检查样品泄漏情况。
6.12.2 氮气增压贮存组件的密封试验
将氮气增压贮存组件的所有部件安装完毕,封闭所有出口,启动增压机向增压贮存组件的容器内充入压缩空气或氮气至试验压力值,切断增压机电源,静置24 h后检查增压贮存组件容器内压降的情况。
- 上一节:6.11 强度试验
- 下一节:6.13 区域控制阀的工作可靠性试验