轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
式中:FEk——结构总水平地震作用标准值;
注:括号外、内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
Geq——结构等效总重力荷载,单质点取总重力荷载代表值,多质点可取总重力荷载代表值的85%;
Fi——质点i的水平地震作用标准值;
Gi、Gj——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值,应取结构和构配件自重标准值和0.5×(雪荷载+楼面活荷载)之和;
Hi、Hj——分别为质点i、j的计算高度。
注:i=1,2,n,n≤3。
D.0.2 对3D板混凝土构件房屋,可只选从属面积较大或竖向应力较小的墙段进行截面抗震承载力验算。
附录D 抗震计算要点
D.0.1 3D板混凝土构件房屋的抗震计算可采用底部剪力法进行计算,各楼层可仅取一个自由度,结构的水平地震作用标准值,应按下列公式计算(图D.0.1):


图D.0.1 结构水平地震作用计算简图
αE——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,按表D.0.1采用。
表D.0.1 水平地震影响系数

D.0.3 地震按刚度作剪力分配时,墙段宜按门窗洞口划分。高宽比大于4的,可不参与剪力分配。截面验算可仅按本规程公式(6.3.7)验算平面内方向的抗剪强度。
注:墙段的高宽比指层高与墙长之比,对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比。
注:墙段的高宽比指层高与墙长之比,对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比。
条文说明
D.0.1按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的第7.2.1条、第5.2.1条、第5.1.4条、第5.1.3条,但根据3D板混凝土构件的特点作了简化,并将“α1”改为“αE”以免混淆。
D.0.2 按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的第7.2.2条。
D.0.3 按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的第7.2.3条,根据3D板混凝土构件的特点作了简化。