7.4.1 墙体3D板的安装应根据排板图进行,并应符合下列规定:
1 安装墙板前,应复核和校正基面标高、预埋插筋的位置、数量、伸出长度,并应符合设计要求;
2 墙板应从墙身转角处开始安装,插筋与3D板钢丝网片之间应采用绑扎连接;
3 3D板拼缝处的钢丝网和聚苯板之间应插入ø10、长度不小于600mm、间距不大于500mm的校平钢筋,且应为HRB335级带肋钢筋。应检查、校正墙板垂直度。
7.4.2 3D墙板之间连接或拼缝处应附加增强网,门窗开口处应增设U形网和45度斜向平网。增强网应与3D板钢丝网片绑扎连接。
7.4.3 管线应布置在3D板的钢丝网和聚苯板之间。对直径超过15mm的管线,应根据管线走向,在聚苯板上预先开管线槽。当管线安装需剪断局部钢丝网时,断口处应用平网加固。
7.4.4 安装墙体3D板时,应加墙撑,墙撑高度应大于或等于3D板高度的2/3。墙板喷射混凝土前,3D板的另一侧应加支撑。墙撑的拆除应在3D板两侧第一层喷射混凝土养护强度达到本规程第7.4.5条规定后才能进行。
7.4.5 细石混凝土面层采用喷射混凝土工艺时,每次分层完成的喷射混凝土厚度不应大于20mm,并应待第一层施工混凝土强度达到1.2MPa后再喷墙板另一侧细石混凝土,依次再喷射另一侧第二层混凝土,直至设计厚度,然后用刮尺校准刮平、打毛、养护。
7.4.6 当采用人工抹灰时,每次抹灰厚度宜为15mm~25mm。
7.4.7 预埋管线、预埋件部位的混凝土或砂浆,应密实。
7.4.1 墙板安装从墙角处开始,可使安装一开始就处在有刚度状态;复核墙板与基础联系的预留插筋其规格、位置数量等是否符合要求,主要是确保墙体与基础的可靠连接。
拼接处采用校平钢筋可提高拼接缝钢丝网片两侧的平整度。
7.4.2 3D板拼接处、门窗开口处等都是节点薄弱环节,采用不同附加网可加强整体性。
7.4.3 凡安装管线或其他原因剪断钢丝网片处,用附加平网进行加固,是保证墙体质量的措施。
7.4.4 高度大于3.0m的3D板墙,为防止喷射混凝土时墙面刚度不足,影响混凝土质量,故在喷射混凝土施工时,对墙体加设临时支撑。
7.4.5、7.4.6 为保证混凝土面层质量,面层厚度应分层分次到位。当墙面一侧喷浆完成后,应养护一段时间,使混凝土达到一定强度,然后再喷另一侧的混凝土,这样,可避免后道喷射产生的压力对已喷射一侧混凝土面层的影响。