轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
7.2 施工准备
7.2.1 施工前应根据设计要求和现场情况编制施工方案,并应向施工人员交底。
7.2.2 3D板进场后应水平堆放在坚实、平整、干燥的场地上。顶部应加防雨遮盖。
7.2.3 3D板的堆放和施工现场应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定。
7.2.4 施工前应绘制建筑施工排板图,对不同尺寸、形状的板材进行编号。排板应减少拼缝和规格。
7.2.5 对3D板的裁剪和加工,应根据排板图要求进行,并应根据编号和就位顺序分别堆放。
7.2.6 施工机具设备应在施工前进行调试。
条文说明
7.2.1 3D板是一种工厂预制构件,在现场进行装配整体施工,需要必备的施工设备,如混凝土喷射泵等。基础工程和传统的基础工程一样在上部结构施工前就应完成,因此在正式安装施工前,对基础的工程质量如基础轴线位置偏差、基础强度、表面平整度、基础中预留插筋等给予确认和修正;同时现场要留出足够场地堆放3D板,并应有一定符合堆放要求的防护设施。因此,根据现场情况做好施工组织和进度计划是必要的,以使工程有条不紊地进行。
7.2.2、7.2.3 本条提出了3D板堆放场地的要求。3D板受潮后易改变性能,影响质量,因此提出了加做防雨遮盖的规定。3D板又是耐火等级较低的材料,有些火灾往往在施工现场发生,因此提出了应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的要求,包括远离火源、设置灭火器材以及不得在现场电焊等防火措施。
7.2.4 排板是施工准备的重要工作。3D板有其基本规格,而实际工程的高度、长度和转角形式以及门窗、管线位置等要求都是不尽相同的。通过排板可使板的生产规格和现场要求尽可能统一起来。减少拼接缝和非常用规格板,减少损耗浪费。
7.2.5 根据排板图对3D板进行切割成型,各构件进行编号,分别堆放,以便安装时对号入座。
7.2.6 对施工机具进行调试和检查,便于施工顺利进行。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 混凝土层施工