6.2 连接构造
6.2.1 轻板结构的连接构造应传力明确,并应与计算模型相符。
6.2.2 墙板结构基础宜采用混凝土条形基础或筏板基础,墙板与基础之间的连接应符合下列规定:
1 当采用焊接连接时(图6.2.2-1),墙板和基础应设预埋件,通过角钢或槽钢连接件焊接;
2 当采用专用胶粘剂连接时(图6.2.2-2),墙板端部应采用冷弯薄壁槽钢封边,槽钢厚度不应小于3mm,槽钢与基础顶面应可靠粘结;

图6.2.2-1 墙板与基础焊接连接
1—墙板;2—墙板预埋件;3—连接件;4—基础预埋件

图6.2.2-2 墙板与基础胶粘剂连接
1—墙板;2—胶粘剂填满挤紧;3—满铺耐碱玻纤网格布腻子或聚 合物水泥胶浆抹平;4—薄壁槽钢
3 当采用自攻螺钉连接时(图6.2.2-3),在墙下基础上应设通长钢板卡,并通过自攻螺钉和水泥射钉可靠连接;

图6.2.2-3 墙板与基础自攻螺钉连接
1—墙板;2—防潮水泥砂浆填满挤实;3—通长钢板卡;4—自攻螺钉;5—墙板找平层;6—水泥射钉
4 蒸压轻质加气混凝土墙板与基础连接时(图6.2.2-4),墙板之间企口内应布置钢筋,并应将钢筋锚入基础内,墙板中间位置可采用插入墙板内的连接钢管与连接钢板焊接,连接钢板与基础采用水泥射钉连接。

图6.2.2-4 蒸压轻质加气混凝土墙板与基础连接
1—蒸压加气混凝土板;2—接缝钢筋;3—水泥砂浆;4—接缝钢筋锚入基础;5—密封胶;6—水泥砂浆找平层;7—连接钢管;8—水泥射钉;9—连接钢板
6.2.3 墙板之间拼接时,墙板间应预留不大于10mm的拼接缝,拼接做法应符合下列规定:
1 采用焊接连接时(图6.2.3-1),应在墙板对应部位设预埋件并沿墙高均匀布置连接件,连接件截面尺寸和间距应通过计算确定,焊缝可采用间断焊,焊缝构造应符合国家现行有关标准的规定;

图6.2.3-1 墙板焊接连接
1—墙板;2—墙板预埋型钢;3—连接件
2 采用专用胶粘剂粘结时(图6.2.3-2),在接缝处附加不小于200mm宽耐碱玻纤网格布增强,并刮腻子或用聚合物水泥胶浆找平;
3 蒸压加气混凝土墙板之间可采用专用胶粘剂和水泥砂浆连接(图6.2.3-3),先用专用胶粘剂将左右板接触面粘结,墙板对接形成的圆孔企口内竖向布置1根直径不小于10mm的钢筋,并采用水泥砂浆灌注圆孔企口,墙板内侧缝隙由专用勾缝剂勾缝,墙板外侧由专用密封胶密封。

图6.2.3-2 墙板胶粘剂连接
1—墙板;2—胶粘剂填满挤紧;3—附加≥200mm宽耐碱玻纤网格布增强;4—满铺玻纤网格布刮腻子或用聚合物水泥胶浆找平

图6.2.3-3 蒸压加气混凝土墙板连接
1—蒸压加气混凝土墙板;2—钢筋;3—内侧专用勾缝剂;4—水泥砂浆;5—外侧专用密封胶;6—专用胶粘剂
6.2.4 纵横墙之间的连接应符合下列规定:
1 采用焊接连接时(图6.2.4-1),应在墙板对应部位设预埋件并沿墙高均匀布置连接件,连接件截面尺寸和间距应通过计算确定,焊缝构造应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的相关规定;
2 采用专用胶粘剂粘结时(图6.2.4-2),胶缝不应大于10mm,并应在墙外侧和内侧转角接缝处附加不小于200mm宽耐碱玻纤网格布增强;
3 承重墙板纵横墙采用构造柱连接时,构造柱可采用混凝土(图6.2.4-3)或型钢(图6.2.4-4)。混凝土构造柱纵向钢筋不应小于4φ10,箍筋不应小于φ6@200;型钢可采用薄壁H型钢,型钢高度不小于墙板厚度的2/3,型钢与墙板预埋件采用间断焊,型钢空隙内可填充岩棉保温材料。

图6.2.4-1 纵横墙焊接连接
1—墙板;2—墙板预埋型钢;3—连接件;4—墙板预埋板

图6.2.4-2 纵横墙胶粘剂连接
1—墙板;2—胶粘剂填满挤紧;3—附加≥200mm宽耐碱玻纤网格布增强;4—满铺玻纤网格布刮腻子或用聚合物水泥胶浆找平

图6.2.4-3 墙板混凝土构造柱连接
1—墙板;2—混凝土柱

图6.2.4-4 墙板型钢构造柱连接
1—墙板;2—墙板预埋型钢;3—型钢构造柱;4—连接板
6.2.5 墙板与楼板的连接应符合下列规定:
1 外墙应在楼板标高处设置连续布置的混凝土圈梁或型钢圈梁,圈梁与墙板应可靠连接;
2 墙板和楼板应在端部设预埋件,通过预埋件之间的连接、预埋件与圈梁的连接实现墙板、楼板之间的可靠连接;
3 楼板深入墙体的距离a不应小于墙厚的40%(图6.2.5-1);

图6.2.5-1 墙板与楼板连接
1—楼板;2—楼板预埋件;3—墙板;4—墙板预埋件;5—连续的圈梁(型钢或混凝土圈梁)
4 蒸压加气混凝土墙板与楼板连接处(图6.2.5-2),外墙板可通过现浇混凝土圈梁、企口内竖向连接钢筋、连接钢管、连接钢板、楼板叠合层,将上、下层墙板及楼板连接在一起。

图6.2.5-2 蒸压加气混凝土墙板与楼板连接
1—蒸压加气混凝土墙板;2—蒸压加气混凝土楼板;3—圈梁;4—企口内钢筋;5—连接钢管;6—水泥射钉;7—混凝土叠合层;8—连接钢板