3.1 聚苯板

3.1.3 聚苯板外观尺寸和允许偏差应符合表3.1.3的规定。


3.1.1 聚苯板(EPS)是3D板混凝土构件的芯材,该材料的密度和导热系数小,是一种具有一定强度的性价比优良的绝热制品,可使3D板具有自重轻而热阻大的特性。为确保其应用质量,本条文规定了对聚苯板(EPS)基本的技术性能要求和试验方法。
表3.1.1中的指标根据聚苯板的使用条件,主要按照国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.12002以及行业标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 1492003的要求确定。其中尺寸稳定性考虑到用于芯材时,聚苯板的表面积与体积之比,在较多情况会小于用于外墙外保温的情况,故在行业标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 1492003的基础上作了适当调整。在燃烧性能方面,因防火需要,聚苯板应为难燃型,其燃烧性能不应低于国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 86242006中的C级。
3.1.2 明确用于3D板中聚苯板的规格尺寸。3D板可用于墙板、楼板和屋面板,墙板又有外墙板与内墙板之分,加上建筑物围护结构有不同的保温隔热要求,故聚苯板在厚度上根据应用需要可有多种规格。
3.1.3 聚苯板外观尺寸的允许偏差按国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.12002规定基础上适当作了从严要求。
3.1.4 聚苯板在工程应用前经过一定条件、一定时间的陈化,是为了防止制品因后收缩而造成板与板之间过大的间隙。后收缩是指制品中残留发泡剂向外扩散导致的收缩,是一种不可逆的尺寸变化。EPS板材的后收缩过程可能需要几天或几周,取决于残留发泡剂的含量,并与加工条件以及制品表面积与体积之比等因素有关。聚苯板陈化,可使制品的尺寸基本稳定,满足尺寸稳定性的要求。本条对聚苯板的陈化要求系参照美国标准ASTM 2430—2005《外墙外保温及饰面孔应用膨胀聚苯乙烯泡沫(EPS)》的相关规定。该标准适用于建筑用聚苯乙烯泡沫保温板。
