轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
4.4 建筑构造设计
4.4.1 外墙板和屋面板应采取防裂、防潮和防雨水措施,并应采取措施保持保温隔热材料干燥。
4.4.2 门窗与墙板之间的缝隙、外墙板之间的缝隙应采取构造措施满足防水和保温隔热要求。
4.4.3 外墙挑出的阳台、雨棚、空调室外板等构件与外墙交接处应进行防水及保温隔热处理。
4.4.4 外墙板预留洞口或开槽位置除应有结构补强措施外,尚应对保温隔热采取局部弥补措施。
4.4.5 屋面保温隔热系统与外墙保温隔热系统应连续、密实衔接;屋檐挑出构件,外墙和楼板、屋面板连接处,应采取保温措施。当采用室内吊顶保温隔热屋面系统时,屋面与吊顶之间应采取通风措施。
4.4.6 外墙、内隔墙、楼面、屋面应满足建筑隔声要求;当轻板自身不能满足隔声要求时,应采取隔声措施。
4.4.7 当轻板结构有地下室时,地下室外墙不应采用轻板,地下室防水应符合国家现行相关标准的规定。轻板结构首层墙体外侧宜设防水层,当外墙下端低于地面时,墙体外侧应做防护,墙体表面不应直接埋在土中。
目录
返回
上节
下节
