注氮控氧防火装置 XF1206-2014
6.7 湿热试验
将氮气产生组件置于温度40℃±2℃、相对湿度80%~85%的试验箱中,保持24 h,试验期间保持氮气产生组件处于正常运行状态,检查氮气产生组件的运行情况。