3.2 轻板用混凝土
3.2.1 轻板采用的轻质混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。泡沫混凝土、聚苯颗粒混凝土立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为100mm立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值,强度等级用字母LWC与立方体抗压强度标准值表示。蒸压加气混凝土强度标准值应按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969进行确定,强度等级用字母A与立方体抗压强度标准值表示。
3.2.2 泡沫混凝土和聚苯颗粒混凝土用于墙板时,强度等级不应低于LWC3;用于楼板(屋面板)时,强度等级不应低于LWC5。蒸压加气混凝土用于墙板时,强度等级不应低于A2.5;用于楼板(屋面板)时,强度等级不应低于A3.5。
3.2.3 泡沫混凝土轴心抗压强度标准值fck及轴心抗拉强度标准值ftk应按表3.2.3-1采用;聚苯颗粒混凝土轴心抗压强度标准值fck及轴心抗拉强度标准值ftk应按表3.2.3-2采用;蒸压加气混凝土轴心抗压强度标准值fck及轴心抗拉强度标准值ftk应按表3.2.3-3采用。
表3.2.3-1 泡沫混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值(N/m㎡)

表3.2.3-2 聚苯颗粒混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值(N/m㎡)

表3.2.3-3 蒸压加气混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值(N/m㎡)

3.2.4 泡沫混凝土轴心抗压强度设计值fc及轴心抗拉强度设计值ft应按表3.2.4-1采用;聚苯颗粒混凝土轴心抗压强度设计值fc及轴心抗拉强度设计值ft应按表3.2.4-2采用;蒸压加气混凝土轴心抗压强度设计值fc及轴心抗拉强度设计值ft应按表3.2.4-3采用。
表3.2.4-1 泡沫混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值(N/m㎡)

表3.2.4-2 聚苯颗粒混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值(N/m㎡)

表3.2.4-3 蒸压加气混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值(N/m㎡)

3.2.5泡沫混凝土及聚苯颗粒混凝土强度等级与干密度之间对应关系可按表3.2.5-1采用,干密度不宜大于1600kg/m³;蒸压加气混凝土强度等级与气干密度之间对应关系可按表3.2.5-2采用,气干密度不宜大于900kg/m³。
表3.2.5-1 泡沫混凝土及聚苯颗粒混凝土强度等级对应的干密度(kg/m³)

表3.2.5-2 蒸压加气混凝土强度等级对应的气干密度(kg/m³)

注:气干密度对应的含水率为8%~10%。
3.2.6 泡沫混凝土及聚苯颗粒混凝土的弹性模量Ec宜按表3.2.6-1采用,蒸压加气混凝土的弹性模量Ec宜按表3.2.6-2采用。
表3.2.6-1 泡沫混凝土及聚苯颗粒混凝土弹性模量(N/m㎡)

表3.2.6-2 蒸压加气混凝土弹性模量(N/m㎡)

3.2.7 轻骨料混凝土强度等级、强度设计值、弹性模量等应符合现行行业标准《轻骨料混凝土应用技术标准》JGJ/T 12的相关规定。
3.2.8 轻质混凝土导热系数应根据轻质混凝土类型、密度通过试验测得,其数值可按表3.2.8采用。
表3.2.8 轻质混凝土导热系数[W/(m·K)]

注:1 表中泡沫混凝土导热系数为含水率为6%时测定数据,自然状态下可乘以1.25进行修正;聚苯颗粒混凝土导热系数可参考泡沫混凝土采用;
2 表中蒸压加气混凝土导热系数为干燥状态的测定数据,自然状态下导热系数可按表中系数增加0.05 W/(m·K)进行修正。