轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
3.1 轻板用钢材
3.1.1 轻板中配置钢筋、钢筋焊接网或冷拔低碳钢丝时,钢筋的物理力学性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定,钢筋焊接网的物理力学性能应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的相关规定,冷拔低碳钢丝的物理力学性能应符合现行行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的相关规定。
3.1.2 轻板中配制钢丝焊接网时,钢丝直径不应小于2.2mm,网格尺寸不应大于200mm×200mm,并应进行热镀锌处理。
3.1.3 轻板中型钢的物理力学性能应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定。
3.1.4 轻板中薄壁型钢的物理力学性能应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的相关规定,且壁厚不宜小于2mm。
3.1.5 制作薄壁型钢的钢带宜采用热镀锌或热镀铝锌钢带,并应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518或《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978规定的结构钢要求。
3.1.6 轻板中型钢防腐处理应符合下列规定:
1 采用热浸镀锌防腐蚀处理时,应根据所在地区的环境腐蚀程度确定镀层的镀锌量,热镀锌工艺应符合国家现行有关标准的规定;
2 采用防腐涂料时,应完全覆盖钢材表面和无端部封板的闭口型材的内侧,闭口型材宜进行端部封口处理,涂层厚度应满足防腐设计要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:3 材料
- 下一节:3.2 轻板用混凝土
