注氮控氧防火装置 XF1206-2014
6.3 供氮能力试验
将氮气产生组件按正常位置安装,启动运行30 min后,记录氮气产生组件的运行情况及供氮流量和供氮压力。收集出口气体,进行纯度分析。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.2 铭牌爰标识检查
- 下一节:6.4 耐电压波动试验
