6.1 试验要求
6.1.1 试验环境条件
除另行注明外,试验应在正常大气条件下进行,即:
a) 环境温度:15℃~35℃;
b) 相对湿度:45a%~75%;
c) 大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.2 测试仪表要求
测试仪表应符合下列要求:
a) 温度测量仪表:精度不低于±2℃;
b) 秒表:分度值0.1s。