蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T29062-2012
附录B(规范性附录)蒸压泡沫混凝土砖和砌块拉拔力试验方法
B.1 仪器设备及材料
B.1.1 螺栓抗拉拔试验装置
见图B.1,其中拉力杆、拉力架应有足够的刚度和强度。

B.1.2 扭矩扳手
扳头为开口式、环形式或棘轮式,扳头方孔的联接尺寸应与膨胀螺栓配套;量程为0~6N·m。
B.1.3 千斤顶
为穿心千斤顶,其量程的选择应能使试件的预期最大拉拔力处在全量程的20%~80%范围内,其压力表精度为0.1 MPa。
注:也可选用数显液压拉拔仪器,但量程须符合要求,精度为0.01kN。
B.1.4 膨胀螺栓
材质为不锈钢,直径为8mm,有效长度为80mm,其胀管壁厚为1mm。
B.1.5 位移传感器
精度为0.01mm。
注:可为磁力表座加百分表装置。
B.2 试件
B.2.1 试件数量为1组5块。
B.2.2 试件应在温度(105±5)℃的干燥箱中烘至恒重。
B.3 试件制作
B.3.1 先将试验用的一组5块试件,平放在试验场所,分别在其上表面正中部位钻孔,使孔径为10mm,孔深约90mm;钻孔时,须保持孔与试件上表面垂直,并将孔内的尘渣清理干净。
B.3.2 将膨胀螺栓敲入孔内约80mm深,再用内径为8mm的套筒将膨胀螺栓的胀管打入,使胀管上端面与砖和砌块试件上表面平齐,依次装上平垫圈、弹簧垫和六角螺母,然后用扭矩扳手将螺母拧紧至扭矩为4N·m。
B.4 试验步骤
B.4.1 将螺栓抗拉拔试验装置的万向接头与膨胀螺栓露出试件的部分螺丝相连,有必要时可在支架的两只脚下垫上钢板(钢垫块),以保证拉拔力作用线与膨胀螺栓的中心线重合;并按照如图B.1所示将两个位移传感器的支架连杆固定在拉力杆上,使位移传感器的针头接触试件上表面。
B.4.2 完成以上安装后,检查各部件,使各部件处于正常状态。
B.4.3 通过千斤顶对拉力杆预加应力,以使两个位移传感器的读数均稍微为正;如预加应力后仍不能满足要求,则须增减不同厚度的钢垫块进行调节,使两个位移传感器的读数均稍微为正。
B.4.4 记录位移传感器的初始读数,通过千斤顶以(50±10)N/s的加荷速度均匀加荷,当两个位移传感器的位移读数的增量平均值为1mm时,读取千斤顶压力表的读数。
B.5 结果计算与评定
B.5.1 将压力表的读数,通过千斤顶的压强一压力曲线公式换算成kN力值,即为该样品的拉拔力。如使用数显式液压拉拔仪,则读取仪器显示的读数即为kN力值。
B.5.2 以5块试件检测值的算术平均值作为该组试件的拉拔力值,精确至0.1kN。
当5块试件的最大值或最小值与中间值的差超过15%时,以中间3块试件的平均值作为该组试件的拉拔力值。