注氮控氧防火装置 XF1206-2014
5.3 区域控制阀
5.3.1 材料
区域控制阀应使用耐腐蚀材料制造或内外表面进行防腐蚀处理。
5.3.2 工作压力
区域控制阀的工作压力不应小于装置的供氮压力。
5.3.3 强度
按6.11规定的方法进行强度试验,区域控制阀应无变形、渗漏或损坏。试验压力为1.5倍的工作压力,压力保持时间5 min。
5.3.4 密封
按6.12规定的方法进行密封试验,区域控制阀应无气泡泄漏。试验压力为工作压力,压力保持时间5min。
5.3.5 工作可靠性
按6.13规定的方法进行工作可靠性试验,区域控制阀应能正常工作,不应出现任何故障。试验后再进行密封试验,应符合5.3.4的规定。
5.3.6 耐盐雾腐蚀性能
按6.14规定的方法进行盐雾腐蚀试验,区域控制阀各部位不应有明显的腐蚀损坏,试验结束后,再进行密封试验和1次工作可靠性试验,结果应符合5.3.4和5.3.5的要求。
5.3.7 手动启闭性能
区域控制阀应能手动开启和关闭:直线方向启闭的阀门,其手动操作力不应大于150 N,位移不应超过300 mm;旋转方向启闭的阀门其开启力矩不应大于10 N·m。
5.3.8 阀位指示
区域控制阀应有阀位指示标志,指示标志应清晰、易见。利用手轮开启的阀门,在手轮上应标有开关方向。
5.3.9 标志
区域控制阀应设有永久性标记,标有生产单位或商标、型号规格、工作压力和介质流动方向等。
