无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
B.7 透水性试验方法
B.7.1 试样应由30mm厚预制无机轻集料保温砂浆和5mm厚抗裂砂浆组成,尺寸为200mm×200mm。试样成型后,应采用聚乙烯薄膜覆盖养护至14d后,去掉聚乙烯薄膜养护至28d。
B.7.2 试验装置应由带刻度的卡斯通管(Carsten-Rohrchen)组成,容积应为10mL,试管刻度为0.1mL。
B.7.3 应将试样置于水平状态,并将卡斯通管放于试样的中心位置。应采用密封材料密封试样和玻璃试管间的缝隙,向玻璃试管内注水至试管的0刻度,并在试验条件下放置24h后读取试管的刻度(图B.7.3)。

图B.7.3 透水性试验示意
1—无机轻集料保温砂浆;2—抗裂砂浆;3—密封材料;4—卡斯通管;5—水
B.7.4 透水量取试验前后试管的刻度之差,应取2个试样的平均值,并精确至0.1mL。1—无机轻集料保温砂浆;2—抗裂砂浆;3—密封材料;4—卡斯通管;5—水