无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
B.5.1 抗裂砂浆配制好后,应按产品使用说明书中的可操作时间放置,没有规定时按4h放置,此时材料应具有良好的操作性。
B.5.2 抗裂砂浆拉伸粘结原强度、耐水拉伸粘结强度试验时按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的方法进行,并应符合下列规定:
1 拉伸粘结强度的试样尺寸应为50mm×50mm×3mm,数量应为6个。
2当进行耐水拉伸粘结强度试验时,养护至28d的试样应放入(20±5)℃的水中浸泡48h,到期试样从水中取出并擦拭表面水分,应在标准养护条件下放置2h。
B.5.3 透水性应按本标准附录B第B.7节的规定进行试验。
2当进行耐水拉伸粘结强度试验时,养护至28d的试样应放入(20±5)℃的水中浸泡48h,到期试样从水中取出并擦拭表面水分,应在标准养护条件下放置2h。
B.5.3 透水性应按本标准附录B第B.7节的规定进行试验。
B.5.4 压折比的测定应符合下列规定:
1 抗压强度、抗折强度应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的规定进行试验。抗裂砂浆成型后,应采用聚乙烯薄膜覆盖,养护(48±8)h后脱模,继续采用聚乙烯薄膜包裹养护至14d,去掉聚乙烯薄膜养护至28d。
2 压折比应按下式计算:
2 压折比应按下式计算:

式中:
T——压折比;
Rc——抗压强度(MPa);
Rf——抗折强度(MPa)。
T——压折比;
Rc——抗压强度(MPa);
Rf——抗折强度(MPa)。