附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
A.0.1 涂料饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.1)。

图A.0.1 涂料饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布,有加强要求的可增设一道耐碱玻纤网布;5—柔性腻子及涂料饰面作饰面层
A.0.2 面砖饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.2)。
A.0.3 无机轻集料砂浆内保温系统基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.3)。
A.0.4 无机轻集料砂浆外墙防火隔离带基本构造应由界面层、保温层、抗裂层和饰面层构成(图A.0.4)。

图A.0.2 面砖饰面无机轻集料砂浆外墙外保温系统基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布,有加强要求的可增设一道耐碱玻纤网布,加锚固件;5—面砖作饰面层

图A.0.3 无机轻集料砂浆内保温系统基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;3—无机轻集料保温砂浆保温层;4—抗裂砂浆及耐碱玻纤网布;5—涂料饰面作饰面层

图A.0.4 无机轻集料砂浆外墙防火隔离带基本构造示意
1—混凝土墙及各种砌体墙基层;2—锚固件;3—界面砂浆,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆;4—无机轻集料保温砂浆作防火隔离带保温层;5—其他外保温系统的保温材料;6—抗裂砂 浆及耐碱玻纤网作抗裂层;7—柔性腻子及涂料饰面作饰面层